Reageer op: Frequentieregeling

De nieuwste berichten Forums Stoom algemeen Werkplaatstechniek Frequentieregeling Reageer op: Frequentieregeling

#3102
ArnoldS
Deelnemer

Juist ja, Reject: De uitgang van de frequentieregelaar met een 230V~ voeding geeft 3x230V~ dat betekend dat een 3-fase motor die normaal op een 3-fase/400V~ stopcontact was aangesloten van ster (Y) naar driehoek moet worden bedraad.

Ga maar na: in de stervorm kom je langs twee spoelen tussen de uiteinden van de ster en moet de spanning hoger zijn (400V~) om de spanning per spoel op 230V~ uit te laten komen.

Nu je achter die frequentieregelaar zit heb je slechts 230V~ tot je beschikking en zal je om de juiste spoelspanning te krijgen steeds op de uiteinden moeten aansluiten van de spoelen en dan kom je dus uit op een driehoek. Tot zover de theorie, nu de praktijk:

In het doosje op de mantel van de motor zie je 6 draadeindjes die door middel van plaatje en moertjes zijn verbonden. In het geval van een 3-fase motor die nog werkt op het 3-fase/400V~ stopcontact zijn er drie uiteinden in een lijn met elkaar verbonden en zijn de andere drie aangesloten op de individuele fasen.

Het omschakelen naar driehoek benodigd voor de uitgang van de frequentieregelaar gebeurt als volgt: Je maakt die moertjes allemaal los en haalt de drie aders van de kabel en die drie plaatjes eraf. Nu leg je de verbindingsplaatjes weer terug maar dan in een III vorm. Hierna leg je elke ader per plaatje erop en schroef je de moertjes weer aan. Controleer of de geel/groene aardedraad geen kortsluiting maakt maar wel is aangesloten op de metalen behuizing en schroef dan het deksel weer op ’t doosje en viola, klaar is ie…

Pfff, ziezo gered bijna een frequentieregelaar naar de philestijnen….

Wat betreft meerdere motoren aansluiten, dat kan best maar je moet even in de gaten houden dat ze liefst gelijk zijn dan wel samen op maximum niet meer stroom verbruiken dan de frequentieregelaar aan kan.

Een goede frequentieregelaar zoals inderdaad een Danfoss VLT2800 kan absoluut goed tegen verkeerd aansluiten, deze meldt het en zorgt dat de motor wordt afgesloten.

Een frequentieregelaar van het type VLT2805 bijvoorbeeld is geschikt voor een motor van 0,55kW of die nu 2-polig, 4-polig (meest gangbare), 6-polig of 8-polig is. Tevens betekend dat natuurlijk elke lichtere motor van bijvoorbeeld 0,37kW hiermee ook aangestuurd kan worden.

Oh ja: en natuurlijk kan je de motor weer terugbouwen en gewoon weer gebruiken op een 3-fase/400V~ stopcontact, maar waarom zou je. Je bent veel flexibeler qua opstelling want er is altijd wel een 230V~ stopcontact in de buurt. Natuurlijk kun je linksom èn rechtsom draaien en… Je hebt de beschikking over een variabel toerental dat in elk gewenst toerental is in te stellen (bij een Danfoss) van 0 tot 264% oftewel van 0.1Hz tot 132Hz ZONDER dat de motor hieronder lijdt! Je moet alleen bij langdurig gebruik bij lagere toerentallen (draadsnijden) onder de zeg 30Hz een ventilatortje er tegen aan zetten want dan doet het waaiertje niet zo veel meer voor de koeling. En een power dat je hebt bij lage toerentallen echt super.

Bert, ik kan je een frequentieregelaar absoluut aanraden en met een goede gebruiksaanwijzing kan je bijna geen fouten maken, dus ik zou zeggen: Go for it!