Reageer op: Frequentieregeling

De nieuwste berichten Forums Stoom algemeen Werkplaatstechniek Frequentieregeling Reageer op: Frequentieregeling

#3126
Gompy
Deelnemer

Wij zullen nooit een freq-reg programmeren hoger dan 60 Hz, maar dan hebben we het over normale motoren.

Er zijn uitzonderingen die op 75 Hz staan, kortstondig.

Normale motoren moeten 100Hz kunnen hebben, zij het kortstondig en nooit in duurtijd.

Er zijn wel motoren te koop welke standaard uit de fabriek geschik zijn voor 100 Hz, hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan.

De fabriek test normale motoren op 200Hz, maar dan komen de wikkelingen er al aardig uit, kan je zien aan de lamellen die over de ankerwikkelingen zijn geslagen, het anker is niet vlak meer.

En wat is gevaarlijk……uit een vliegtuig springen, oversteken, sigaretje roken ?

Persoonlijk zou ik eens de toeren meten, liefst belast, bij 100 Hz (zou dan 2800 rpm moeten zijn) en kijken wat de slip is.

Is de slip >10% (1 a 2% moet kunnen), dan zou ik er zeker niet aan beginnen om de motor te gebruiken op 100Hz.

Deze site geeft een uitgebreide informatie http://www.engineering-online.nl/?subj=energietechniek&content=frequentieregelaar

<>

§ 1.5 Regelen boven de 50 Hz.

Tot 50 Hz. wordt de spanning evenredig met de frequentie geregeld. Maar de frequentieregelaar is ook in staat om een hogere frequentie tot 400 Hz. te creëren. Het is alleen niet mogelijk om een hogere spanning aan de uitgang te krijgen dan de inkomende spanning. Dit betekend dat de frequentie wel verhoogd kan worden maar dat de spanning niet hoger wordt dan 380 V. De V/Hz. lijn boven de 50 Hz. wordt dus een horizontale lijn. Hierdoor zal het koppel van de motor boven de 50 Hz. afnemen bij een gelijkblijvend vermogen. De motor kan nu ook minder overbelasting verdragen omdat het kipkoppel nu veel dichter bij het nominale koppel ligt. Hierdoor kan een motor door schok belasting op eens tot stilstand komen.

Scroll naar boven