De nieuwste berichten › Forums › Stoom algemeen › Werkplaatstechniek › Frequentieregeling › Reageer op: Frequentieregeling
Om te beginnen zou ik even de designguide van Danfoss voor dit type downloaden
Vanaf pagina 57 staan een paar schakelvoorbeelden die je zou kunnen toepassen. Op pagina 91 staan in tabelvorm een aantal parameters behorend bij de digitale ingangen zodat je de frequentieomvormer kunt starten, stoppen enz… Die ingangen zijn allemaal programmeerbaar voor een groot aantal functies.
Kies je bijvoorbeeld om een noodstop toe te passen dan pak je bijvoorbeeld klem 27, daarbij hoort parameter 304. Parameter 304 zet je in standje [4] = snelle stop geïnventeerd, dat betekent dat je een verbreekcontact moet aansluiten tussen klem 27 van de ingang en de + van klem 12. Houd er rekening mee dat een vrijloopstop nog geen noodstop is. Bij een vrijloopstop wordt de stroomtoevoer weliswaar afgesloten maar de motor remt niet meteen af!
Het is wel een behoorlijk boekwerk, maar het is goed te doen en redelijk te begrijpen. Sommige zaken zijn voor ons als hobbyïsten toch niet van toepassing en kun je gerust overslaan.
Vriendelijke groeten,