Dag Marc,

Hartelijk dank voor uw reactie !

Ik geef nog wat verdere informatie mee.

De 5 ketels zijn opgebouwd uit dikwandig staal en zijn 99 % van de tijd gasgestookt, 1 % van de tijd ( = barre winters ) wordt er overgeschakeld op huisbrandolie.

Marc wrote:

In combinatie met ontgassing/inhibitor en een fosfaatprogramma (product 2!?) moet het prima mogelijk zijn om de ketels in optimale staat te houden!!


Produkt nummer 2 is inderdaad een fosfaatprogramma ( Optisperse van GE Betz ).

Marc wrote:

Bij hogere drukken en temperaturen is ook de pH waarde van belang; zuurgraad daalt na mate de temperatuur hoger wordt.


De keteldrukken staan op 15 BAR, de keteltemperaturen op 200°C, en de PH waardes bevinden zich tussen de 10 en 11.

Deze PH waarde is wel de waarde nu, hoe deze straks zal evolueren met het demi water als voedingswater moeten we nog afwachten.

Marc wrote:

Verder is natuurlijk de concentratie van het product 2 van belang. Dit kan vaak, in het geval van een fosfaat verbinding, prima in de gaten gehouden worden met een onlne geleidendheid meter. Als je het ketelwater zou meten kom je waarschijnlijk (afhankelijk van het product wat je erin gooit) ergens tussen de 15 en 50 microSiemens aan geleidbaarheid uit.!


Elke dag wordt het ketelwater van alle ketels gemeten met een soort van fotospectrometer bijgeleverd door GE Betz.

Hoe sterker de verkleuring, hoe meer Optisperse er in het water aanwezig is.

De geleidbaarheid wordt ook gemeten en kan variëren tussen 1000 en 2500 µS.

Marc wrote:

Waarom je RVS is gaan corroderen zou ik niet kunnen zeggen (te lage zuurgraad misschien of te hoge chloride gehalte!?) maar ketels worden over het algemeen niet van dit materiaal gefabriceerd.


Te lage zuurtegraad zou kunnen, het was gewoon koud onbehandeld demi water met een PH van rond de 4.

Marc wrote:

Ik zou alleen als mede professional bezwaar willen maken tegen het gebruik van de term “virtuele bommen”. Met geïnteresseerd en betrokken personeel (zoals jijzelf) zijn stoominstallaties uitermate veilig te bedrijven!


Ik begrijp uw insteek ten volle, en het was misschien een krasse uitspraak …

Toch heb ik al zaken meegemaakt waarvan je hart bijna tilt slaat.

Wanneer de ketels volledig werkende zijn en je krijgt te maken met een groot lek heb je in eerste instantie nog wel die temperatuur van 200°C, maar niet meer de druk die nodig is om deze 200°C water vloeibaar te houden.

Het oververhit water wil immers overgaan naar haar gasvormige toestand met de nodige stoomslagen tot gevolg … :shock:

Groeten en veel dank, keteloperator