    ArnoldS
    Deelnemer

    Hallo Bert,

    Om te beginnen zou ik even de designguide van Danfoss voor dit type downloaden http://mcliterature.danfoss.com/WebPublish/main.do?series=VLT+2800

    Vanaf pagina 57 staan een paar schakelvoorbeelden die je zou kunnen toepassen. Op pagina 91 staan in tabelvorm een aantal parameters behorend bij de digitale ingangen zodat je de frequentieomvormer kunt starten, stoppen enz… Die ingangen zijn allemaal programmeerbaar voor een groot aantal functies.

    Kies je bijvoorbeeld om een noodstop toe te passen dan pak je bijvoorbeeld klem 27, daarbij hoort parameter 304. Parameter 304 zet je in standje [4] = snelle stop geïnventeerd, dat betekent dat je een verbreekcontact moet aansluiten tussen klem 27 van de ingang en de + van klem 12. Houd er rekening mee dat een vrijloopstop nog geen noodstop is. Bij een vrijloopstop wordt de stroomtoevoer weliswaar afgesloten maar de motor remt niet meteen af!

    Het is wel een behoorlijk boekwerk, maar het is goed te doen en redelijk te begrijpen. Sommige zaken zijn voor ons als hobbyïsten toch niet van toepassing en kun je gerust overslaan.

    Vriendelijke groeten,

    #3164
    Bert
    Deelnemer

    Hoe kan ik je danken Arnold.

    Ik heb wel wat info gevonden over deze regelaar maar deze uitgebreide handleiding ben ik niet tegengekomen, geweldig. De komende tijd ben ik te vinden op de zitbank in plaats van de draaibank.

    Voor een snelle stop is klem 27 gekoppeld aan parameter 404 (en niet 304), tenminste zoals ik het hier zie. Corrigeer me als ik het fout heb.

    Dank, dank, dank.

    Gr. Bert.

    #3165
    ArnoldS
    Deelnemer

    Hallo Bert,

    Niets te danken, graag gedaan. Daar is immers dit forum voor.

    Je hebt gelijk ik ben gaan kijken bij de VLT2800 serie terwijl jij duidelijk een frequentieomvormer hebt uit de VLT2000 serie, een beetje oenig van mij 😳 .

    Helaas is er van de VLT2000 serie ‘slechts’ een handleiding te vinden alhier: http://mcliterature.danfoss.com/WebPublish/main.do?series=VLT+2000 , maar ik heb die zo even vluchtig bekeken, daar móét je uitkomen, want het staat er in duidelijk Nederlands. Ik hoop dat je dan wel even de ideeën uit de designguide, die eigenlijk zijn bedoeld voor de VLT2800 serie, wel even checkt met de handleiding van de VLT2000. Je hebt in ieder geval de ’top of the bill’ wat betreft frequentieomvormers, en als je er ècht niet meer uitkomt kunnen we ’t nog eens vragen bij de Danfoss helpdesk.

    Veel leesplezier.

    Vriendelijke groeten,

    #3166
    Bert
    Deelnemer

    Inderdaad Arnold, onderbreking van klem 12 en 27 zorgt voor een vrije uitloop. Met de riemoverbrengingen als balast staat de machine in no-time stil. De handleiding is een heel boekwerk, maar het is allemaal wel te begrijpen. Nogmaals dank.