- 29 december 2015 om 18:01 #1553
Daantje
DeelnemerGoeie avond daar ben ik weer ik heb 2 safety’s die wil ik monteren op mijn stoom ketel maar nu mijn vraag . Hoe moet ik ze afstellen. Mijn werkdruk is 6 bar moet er 10% boven zitten dus 6.6 bar maar moet ik de 2de safety ook op 6.6 bar afstellen of moet ik die hoger zetten? 1 safety is 3/4 en andere safety is 1/2 wie heeft er goed advies voor mij. Mijn idee was 1/2 op 6.6 bar te zetten en 3/4 op 7 bar afstellen zodat ik niet gelijk teveel stoom verlies heb . Heb een cat 1 ketel maar bouw volgens cat 2 regelgeving
En een gelukkig nieuwjaar iedereen
29 december 2015 om 18:07 #10668Daantje
DeelnemerDit zijn ze 30 december 2015 om 21:01 #10669john
DeelnemerEen goede vraag, Ik ben zelf niet echt thuis in de regels in categorie 2, dus eerst een wedervraag:
Waarom moet een veiligheid 10% boven de maximum keterldruk afgesteld worden in plaats van exact op de maximum druk?
Het komt namelijk op mij over dat op deze manier de ketel continue 10% overbelast wordt.
Ik heb mijn veiligheden afgesteld op 6 bar en op 6,2 bar (bij benadering).
In ieder geval gaat de eerste op 6 er uit en de tweede net iets later.
Het lijkt mij dat met de manometer op “de rooie” de veiligheid er elk moment uit kan komen, en niet pas 0,6 bar later zoals in je voorbeeld gesteld.
Maar goed, een bericht naar je ketel inspecteur moiet een sluitend antwoord geven.
Vraag het anders eens na bij de stoonwalsenclub, als ik het goed gezien heb geen jhe daar ook lid van, via facebook.
Laat het aub weten hier, dat is voor de bouwers hier ook bruikbare informatie.
30 december 2015 om 21:04 #10670john
DeelnemerNog een aanvulling, Als deze 10% regel doorgetrokken wordt dan zou bij 8 bar de 1ste op 8,8 bar er uit gaan, bijna 1 bar boven de maximaal toegestane druk, en dat lijkt mij verre van logisch.
30 december 2015 om 21:14 #10671john
DeelnemerTrouwens, het stoom verlies is maar relatief. De veiligheidsklep mag geen grote drukval hebben, kleiner dan 1 bar geniet de voorkeur.
De klep zal dus sluiten als de minimale afblaasdruk bereikt is.
In de praktijk zal de 2de klep er nauwelijks uit gaan tenzij je een enorm vuur hebt en laag water waardoor de stroomproductie hoog is.
Dus het stoom verlies is relatief, hert teveel aan stoom MOET de ketel uit, grootste klep geeft grote afvoer in korte tijd, kleinere klep geeft mindere afvoer over langere tijd, maar het teveel aan stoom MOET er uit, ongeacht de grootte van de klep.
In de ketel berekening moet de minimale doorlaat van de veiligheden vermeld staan dus daar moiet je van uit kunnen gaan, groter is goed, kleiner is niet goed.
30 december 2015 om 21:30 #10672Ziggy
DeelnemerNou, ik weet, dat de maximale werkdruk in dit geval 6 barg is. De eerste veiligheid moet op 5.9 barg openen. de tweede mag 0,2 (misschien ook 0,3 barg hoger
) openen. Maar tijdens de stoomproef mag de duk in de ketel maximaal 10% op lopen. Dus in dit geval mag de manometer niet meer dan 6.6 barg aan wijzen. Beide veiligheden zijn dan open, en de druk mag echt niet oplopen, bij goed vuur.
Dus de gehele discussie begrijp ik niet hele maal!!!
Ziggy
31 december 2015 om 07:29 #10673john
DeelnemerZiggy, daar zat ik ook al aan te denken, wellicht een denkfout van Daniel. Inderdaad, de druk mag bij een fel brandend vuur en geopende veiligheden niet meer dan 10% oplopen.
En niet zoals hij in zijn openingsbericht stelt, dat veiligheid 1 bij 6,6 bar pas open mag gaan.
1 januari 2016 om 07:17 #10674Daantje
DeelnemerIk ben weer wat wijzer geworden dankuwel voor uw reacties - AuteurBerichten